招募铸造精英      

防火隔板2010

[ 822 查看 / 1 回复 ]

防火隔板2010


据不完全统汁,全国近十年来发生因电缆着火蔓延成灾的重大事故逾百起,累计烧毁电缆32万多米,恢复重建工作耗资大.费时长,仅少供电量的损失就达100多亿元。电缆火灾事故还有其特殊的危害,那就是控制回路失效造成事故扩大,甚至损坏主设备,而且修复困难,长时间不能恢复生产。

电力电缆是发电厂.变电站维持正常运行的重要组成部分。电缆在发电厂.变电站内的广布性.电缆的易燃性.电缆着火的串延性.电缆着火后果的严重性,使电缆的防火工作受到了电力部门.消防机构和科研机构的高度重视。鉴于电缆火灾事故的多发性,有必要对电缆的消防安全措施再作探讨。

创造良好运行环境避免电缆绝缘加速老化和损伤

电缆沟.电缆隧道要有良好的排水设施,如设置排水浅沟.集水井,并能有效徘水,必要时设置自动启.停抽水装置,防止积水,保持内部干燥。电缆沟.隧道的纵向排水坡度值不宜小于1%~2%,至少应大于0.5%,防止水.腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入。电缆沟.电缆隧道。电缆隧道宜自然通风,但当电缆正常负荷使隧道内空气温度高于40℃~50℃时,可采取自然排风和机械排风相结合的方式进行通风。通风系统的风机应与火灾探测器连锁,以保证隧道发生火灾时能自动停止送风,电缆隧道不得作为通风系统的进风道。

应避免将电缆防火门处于常闭状态.用防火隔板 将,电缆完全封闭.将电缆沟盖板的缝隙统统填充封闭等影响电缆通风和散热的做法。而且,将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障。

另外,要有完善的防鼠.蛇窜入的设施,防止小动物破坏电缆绝缘引发事故。

加强电缆的预防性试验

电缆预防性试验不能只看试验数据合格不合格,还应该对数据进行比较和分析。既可以和相同电缆的试验数据进行比较,也可以和本电缆历史试验数据进行比较,探求试验数据的规律。如作直流耐压试验时,如果所测得泄漏电流值随试验电压值的升高或加压时间的增加而上升较快,或同相同电缆比较数值增大较多,或者和本电缆以前所测数据比较呈明显的上升趋势,或者,三者之间的泄漏电流不平衡系数较大等,都应认真分析。如非试验方法不当所引起,则可适当提高试验电压或延长试验时间,判断电缆是否符合继续运行条件。

加强对电缆头制作质量的管理和运行监控

据统计,因电缆头故障而导致的电缆火灾.爆炸事故占电缆事故总量的70%左右。所以,必须严格控制电缆头制作材料和工艺质量。要求所制作的电缆头的使用寿命,不能低于电缆的使用寿命。接头的额定电压等级及其绝缘水平,不得低于所连接电缆的额定电压等级及其绝缘水平。绝缘头两侧绝缘垫间的耐压值,不得低于电缆护层绝缘水平的2倍。接头形式应与所设置环境条件相适应,且不致影响电缆的流通能力。电缆头两侧各2~3米的范围内,应采用防火包带作阻火延烧处理。

标签:摇粒绒 珊瑚绒 燃气壁挂炉 升降机 天然气报警器 可燃气体报警器 一氧化碳检测仪 数据恢复 北京度假村 注塑模具 橡胶磁 拓展培训 拓展 铝锅模具 thiourea dioxide pulp bleaching agent FAS 钢格板 管理咨询 管理咨询公司 铁水包 肝癌黄疸 北京卫星电视安装 北京安装卫星电视 北京卫星天线安装 佛像 乳化机 柴油发电机组 剪板机 KTV点歌系统 砂岩 拼花地板 塑料管
TOP

2010最新顶管机作业安全操作规程

2010最新顶管机作业安全操作规程


1、岗位安全职责
1.1负责日常例行保养,对顶管机进行检查、维修、调整、紧固,并做好记录。
1.2负责机械施工中的人员、机械和设备的安全。
1.3严格按安全技术交底和操作规程实施作业。
2、岗位任职条件
2.1接受过良好专业安全技术及技能培训。
2.2持证上岗。
3、上岗作业准备
3.1、接受安全技术交底,清楚其内容,包括:开挖操作坑的地点、深度、边坡及形状尺寸,地下电缆、各种管道、坑道、墓穴和各种障碍物的情况及顶管机安全技术操作规程要点。
3.2检查气压机燃料、润滑油、冷却水是否充足,不足时应予添加。在添加燃油时严禁吸烟及接近明火,以免引起火灾。
3.3检查气压系统各管路及操作阀、气动矛油缸、油泵等,是否有泄漏,动作是否异常。
3.5检查水平镜、标杆及固定气动矛的卡具是否牢固可靠。
3.6起动气压机。检查各仪表、传动机构、工作装置、制动机构是否正常,确认无误后,方可开始工作。
4、安全操作规程
4.1在既有线进行顶管作业时,严格执行登记、要点、消点制度。
4.2在既有线进行顶管作业时,每次顶管作业施工前驻站联络员应在车站运转室施工作业登记簿上进行登记,须注明以下几点:
a.登记时间
b.施工内容及范围
c.施工负责人及本人姓名
4.3登记完毕得到允许施工命令后,驻站联络员应及时通知施工现场负责人,为防止听错,必须执行复涌制度。
4.4在既有线进行顶管作业时,施工结束后,施工负责人应对现场进行仔细清理,确认线路状态完好后向驻站联络员进行汇报,驻站联络员在接到施工结束后进行消点。
4.5操作中,启动矛方向不能向左、向右或向上、向下偏移。必须保持水平方向。
4.6在顶管过程中,应随时校正启动矛顶管的方向,发现偏移后,及时调整,使其向目标方向顶进。
4.7顶进时,若启动矛工作正常,但无法向前顶进,应停止作业退出气动矛,检查是否遇到大石头,根据情况改变工作方案。
4.8在地下电缆附近作业时,必须查清电缆的走向,并用白粉显示在地面上,并应保持5米以外的距离进行顶管。
4.9夜间工作时,作业地区,应有良好的照明。
5、其他注意事项
5.1在既有线进行顶管作业,线路上有车运行时严禁进行顶管作业,列车越过顶管地点300米后,才能恢复工作。
5.2在既有线进行顶管作业时,所有工器具均不得侵入线路建筑限界,确保行车安全。
5.3顶管机装卸车时,应由经验丰富的装吊工指挥,以免造成人员和设备的损伤。
5.4施工结后,应及时清扫施工现场,严禁施工垃圾污染道床的现象发生。

标签:烟囱裂缝加固 烟囱刷色环 烟囱刷航标 煤气发生炉 拓展训练 静脉炎 画廊 支护设备厂 砖机托板 电缆夹 鸟眼布 烟囱裂缝加固 烟囱加固 污泥脱水机 真空过滤机 计量泵 烟囱加固 新建砖烟囱 高空拆除 新建烟囱 烟囱清灰 烟囱加高 烟囱增高 拆除烟囱 烟囱施工 高空维修 烟囱安装避雷针 安装避雷针 烟囱加箍 烟囱加包箍 烟囱打包箍 铁塔防腐 烟囱防腐